❓변전실은
- 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소
- 전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 필수설비
(통인면화 높소배환)
1️⃣변전실 건축적 고려사항
- 장비 반입 및 반출 통로가 확보
- 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적
- 충분한 유효높이 확보
- 수변전 관련 설비실(발전기실, 축전기실, 무정전장치실)과 인접한곳
- 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화문
2️⃣변전실 환경적 고려사항
- 수변전실은 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
- 수변전실에는 가연성 가스, 물, 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
- 화재, 폭발의 우려가 있는 위험물 제조소나 저장소 등의 부근은 피함
- 염해의 우려가 있거나 부식성가스 또는 유독성 가스 체류할 가능성이 있는 장소는 피한다
- 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야 하며
- 부득이한 경우는 환기설비, 냉방또는 제습장치를 설치
- 홍수 또는 물배관 사고시 침수나 물방울이 떨어질 우려가 없는 위치에 설치하고
- 특히 변전실 상부층의 누수로 인한 사고의 우려가 없도록 해야 함
3️⃣변전실 전기적 고려사항
- 수전 전원의 인입이 편리한 위치
- 사용부하의 중심에 가깝고, 간선의 배선이 용이한 곳
- 용량의 증설에 대한 면적을 확보할 수 있는 장소
- 수전 및 배전을 경제적으로 할 수 있는 곳
4️⃣변전실 면적
- 변전실 면적은 계획 시 이를 추정하고 실시 설계 시 확정
- 동일 용량이라도 변전실 형식, 기기 시방에 따라 큰 면적차(30~40[%])가 있음
1)변전실 면적에 영향을 주는 요소
- 수전전압
- 수전용량(변압기용량, 수량 및 형식)
- 수전방식
- 수전전압 강하방식
- 콘덴서 용량 및 수량
- 큐비클과 분전반의 종류 및 수량
- 기기 배치 및 유지보수를 위한 면적
- 건축물의 구조적 여건등
2)변전실 면적의 산정방법
- 계획 단계 시에 현장에 설치되는 기기의 크기를 예상할수 있는 경우 : 배치에 의함
- 장비 반입, 유지보수, 증설 공간을 감안하여 면적을 산정
- 계산에 의한 면적 추정
\[S_1=3.3\sqrt P\times \alpha [㎡]\]
α : 건물면적 6,000[㎡] 미만 2.7,
10,000[㎡] 미만 3.6, 10,000[㎡] 이상 5.5
P : 변압기용량[kVA]
\[ S_2=KP^{0.7}[㎡] \]
K : 특고압=>고압 1.7, 특고압=>저압 1.4, 고압=>고압 0.98,
P : 변압기용량[kVA]
\[ S_3=2.15P^{0.52}[㎡] \]
P : 변압기용량[kVA]
5️⃣변전실의 높이
- 기기의 최고높이, 바닥 트렌치, 무근 콘크리트 설치 여부, 천장 배선방법, 여유율 고려
- 폐쇄형 큐비클식 수변전설비가 설치된 변전실인 경우
- 특고압 수전 : 4,500[㎜]이상
- 고압 수전 : 3,000[㎜]이상
6️⃣변전실의 형식
- 큐비클, MCSG, GIS
7️⃣변전실이 갖추어야 할 설비
8️⃣변전실 배치
- 고층 건물 : 집중식, 중간식, 분산식
- 큰 공장 : 1차 루프, 2차 단독, 수지식
9️⃣기기 배치 시 최소이격거리
구분 | 앞면 조작,계측면 | 뒷면점검면 | 열상호간점검면 | 기타의 면 |
---|---|---|---|---|
특고압반 | 1,700[㎜] | 800[㎜] | 1,400[㎜] | |
고압배전반 | 1,500[㎜] | 600[㎜] | 1,200[㎜] | |
저압배전반 | 1,500[㎜] | 600[㎜] | 1,200[㎜] | |
변압기등 | 1,500[㎜] | 600[㎜] | 1,200[㎜] | 300[㎜] |