수변전설비 설계시 전기품질유지를 위해
소음, 진동, 유도장해, 고조파, 코로나, 누유, 미관, 재해파급
에대한 대책을 고려하여야 한다
1️⃣소음에 대한 대책
- 저소음 변압기를 사용한다
- 소음이 많이 나는 공기 차단기(ABB)보다는, GCB, VCB를 사용함으로써 차단음을 감소
- 큐비클 등으로 방음처리
- 건축구조상 방음조치
2️⃣진동에 대한 대책
- 방진고무, 방진스프링, 방진매트 등을 사용하여 진동이 건물의 다른 부분으로 전달되는 것을 방지
- 저진동기기를 사용한다
3️⃣유도장해(통신선에 대한)에 대한 대책 (정전유도 및 전자유도)
- 통신선과 전력선과의 이격거리를 크게
- 지락전류를 작게 하거나 지락사고 시에 신속히 차단
- 전력선과 통신선의 교차는 직각으로
- 부하의 평형을 유지하여 중성점의 발생전압을 작게
- 전선로의 연가를 충분히
- 전선을 Cable화
4️⃣고조파 장해에 대한 대책
- 변압기를 Δ결선하여 3고조파의 유출을 방지한다
- 선로에서 코로나 발생하지 않도록 한다
- 전력용 콘덴서의 사용을 억제한다
- 인버터, 컨버터 등 전력변환기기의 Pulse수를 크게
- 변환기기에서 발생한 고조파가 외부로 유출되지 않도록 동조필터, 고차수 필터, Active Filter등을 사용하여 고조파를 제거
5️⃣코로나에 의한 소음 및 전파장해에 대한 대책
- 코로나 임계전압을 높여서 코로나 발생을 억제
- 굵은 전선을 사용
- 복도체 또는 다도체를 사용
- 선간거리를 크게
6️⃣절연유의 누출에 의한 대지 오염에 대한 대책
- 유입식 변압기보다는 건식 또는 몰드변압기를 사용
- 유입식 전기기기의 경우에는 콘크리트 패드위에 OilPan을 설치하여 만일의 경우 절연유가 누출되더라도 대지에 스며들지 않도록
7️⃣미관 및 풍경 회손에 대한 대책
- 지중전선로로 설계
- 지상 변전소보다는 지하변전소로 설치
- 산에 설치하는 철탑 등은 산의 7~8부 능선에 설치하며 녹색으로 도색
- 개방형 수전설비보다 큐비클형 또는 Metal Clad Switch Gear 및 GasInsulated Switch Gear 등을 사용
8️⃣재해 파급의 방지
- 변전실에서 화재, 폭발 등이 발생한 경우에도 화재가 인근 건물로 파급되는 것을 방지하기 위해서
- 변전실의 벽은 내화벽, 방화벽으로 설계
- 변전실 문은 갑종 또는 을종 방화문으로 설치
★★건축전기설비
★수변전설비 계획
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 전기품질 대책
수변전설비의 환경대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
중앙감시실,MDF실 고려사항
답글 남기기