❗전기설비 정전대책
1️⃣고장률 저하
- 구성기기 자체의 품질 향상 및 정격 선정
- 하드웨어적인 방법으로 구체화
2️⃣평균 고장 정지시간의 극소화
- 계통구성의 이중화
- 고장제거시간, 제거범위의 최소화
- 복구시간 단축
3️⃣고신뢰도 전원시스템 채택
- 수전방식 : 상용, 예비 2회선이상 수전방식
- 특고압 변압기 2대이상 설치, 1차측에 차단기 채택
- 모선은 2계통 이상으로 구성
- 분할된 모선에 각각 비상발전기를 접속하여 전원공급
- 저압간선의 이중화
- 용도별 전력 공급 구분
- 민감한 부하는 UPS설치
❗전원설비 신뢰도 향상 대책
1️⃣특고압 변압기의 복수 뱅크 구성
- 변압기수는 점검 및 고장 시를 대비하여 2대 이상 설치
- 변압기 임피던스는 2차 측 차단기용량 및 전압변동률 검토
- 변압기 1차 개폐기는 차단기 채택하여 장애시 해당 변압기만 분리하고 다른 변압기는 운전
2️⃣비상용 자가발전설비 설치
- 사고, 정전 시 전력 확보
- 경제성, 신뢰성을 고려하여 비상전원 산정
- 고신뢰도를 요구 시 가스터빈 발전기 검토
3️⃣모선의 이중 계통 구성
- 2계통 모선
- 모선의 연결차단기 : 2대를 직렬로 연결하여 유지 관리
4️⃣간선의 이중 배전계통 구성
- 저압 : 각 층에 분전반 설치
- 고압 : 2차 변전소 설치
5️⃣UPS설비 설치
- 무정전, 고신뢰화 전원시스템 구축
- 공급 신뢰성 확보