❗용량 결정요소(일반건축물)
1️⃣부하설비 용량의 추정
- 부하조사표(LoadList)에 의한 부하설비 추정
- 표준부하밀도에 의한 부하설비 추정
\[ 설비용량=표준부하밀도[VA/㎡]×면적[㎡] \]
2️⃣변압기 용량 결정
수용률,부등률,부하율 참고
3️⃣계약전력의 결정
- 변압기 용량이 결정되면 전력회사와 계약전력 검토
- 한전의 전기공급규정 제20조에서 사용설비에 의한 계약전력과 변압기 설비에 의한 계약전력 중에서 선택
계약전력 | 계약전력 환산율 |
---|---|
처음 75kW에 대하여 | 100% |
다음 75kW에 대하여 | 85% |
다음 75kW에 대하여 | 75% |
다음 75kW에 대하여 | 65% |
300kW 초과분에 대하여 | 60% |
- 변압기설비에 의한 계약전력 한전으로부터 전기를 공급받는 1차 변압기 표시용량의 합계로 한다
❗설계 시 고려사항
1️⃣장래증설 용량
변압기 선정 시에는 정보통신 등 각종 설비의 용량증가 패턴에 따른 용량증설계획을 수립
2️⃣단락전류 계산
전압의 변화 없이 큰 용량의 변압기가 선정 될 경우 변압기 2차 측 단락전류가 상승하여 차단기, 변류기, 케이블의 선정이 곤란해지므로 용량을 산정하여 문제가 발생할 경우 이를 분할
3️⃣변압기 용량 선정시 주의사항
추정용량에는 수용률 부등률을 적용하여 표준용량으로 결정
★★건축전기설비
★변전설비용량결정
변압기 용량결정시 검토사항
변압기 용량 선정방법
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설 용량 및 계산
변압기 용량 과도설계시 문제점