1️⃣부하조사
- 부하조사표(Load List)에 의하여 부하설비 추정
- 표준부하밀도에 의한 부하설비 추정
\[ 설비용량=표준부하밀도[VA/㎡]×면적[㎡] \]
- 변압기 용량 결정 : 🔗수용률, 부등률, 부하율 등을 감안하여 변압기 용량을 결정
2️⃣변전방식과 변압기 대수
(🔗AB수전방식)
- 변압기 1대에 의한 배전방식
- 간단하고 경제적이나, 사고 시 정전시간이 길어짐
- 소규모 빌딩, 공장 등에 많이 채용
- 변압기 2대에 의한 배전방식
- 단독운전방식과 병렬운전방식
- 병렬운전시 신뢰도는 향상되나 변압기 1대의 과부하율 및 단락용량이 2배로 증가
- 변압기 3대에 의한 배전방식
- 스포트네트워크방식은 무정전 공급이 가능
- 고가이며 변압기 과부하율 및 단락전류 증대 고려가 필요
3️⃣변압기 손실과 효율
- 무부하손(철손)
- 2차 권선을 개방하고 1차에 정격전압을 가할 때 생기는 손실
- 부하손(동손)
- 권선의 저항과 리액턴스에 의해 결정
- 효율 = 출력/입력×100%
4️⃣전압변동과 전압강하
5️⃣주위온도와 발열량의 파악
- 주위온도는 변압기의 발열량과 부하와의 관계에 영향을 주어 변압기 수명과 손실에 영향을 미침
- 변압기 주위온도는 30[℃]에서 1[℃]내릴 때마다 0.8[%]씩의 과부하를 걸수있음
6️⃣단락전류 추정과 차단기 선정
- 변압기 용량은 🔗AE***단락전류 추정***과 차단기 선정에 영향을 미치
- 변압기 용량이 크면 단락전류 및 차단기 용량이 증가하고, 변압기 용량이 작으면 단락전류 및 차단기 용량이 감소
7️⃣단락전류 억제대책
- 변압기의 임피던스 컨트롤에 의하여 단락전류 억제력이 달라지는데, 임피던스 컨트롤은 변압기 구입비와 관계가 있으므로 종합적으로 감안하여 선택
8️⃣변압기 병렬운전
- 부하전류는 용량에 비례하고, %Z에는 반비례하므로 감안하여 변압기 용량을 선정
9️⃣변압기 결선
- Δ-Δ결선, Y-Y결선, Δ-Y결선, Y-Δ결선, Y-지그재그 결선 등
🔟고조파
🔢부하불평형
★★건축전기설비
★변전설비용량결정
변압기 용량결정시 검토사항
변압기 용량 선정방법
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설 용량 및 계산
변압기 용량 과도설계시 문제점